67****@qq.com 2011-06-07 15:07:38 | 黑龙江省 其他专业 | 355查看 1回答
框架梁标注中的问题
原位标注中Y(R)1050*350 这个什么意思啊 帮帮忙看不懂了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
表示这个梁加腋了,腋长1050mm,腋高350。 图集03G101-23页有说明 在软件中输入时,在梁原位标注,下方的表格中输入。如图
2011-06-07 15:16:59
-
有一2跨框架梁,在集中标注中,腰筋为G2b12,在梁的原位标注中第一跨标注G4b14,请问梁的第一跨的腰筋是6根还是4根
-
图纸中框架梁标注全部为“KL-A1(2)反”;“KL-E(2)反”;“KL-D1(3)”等方式,不知是按照那个图集标注的,请高手指点
-
框架梁标识如下: KL8 200*400 A8@100/200 2B16;2B20 请问,2B16为底部配筋,还是上部配筋?
-
框架梁遇到短肢剪力墙时框架梁锚入暗柱的长度一般为多少,实际施工中怎么做?
框架梁遇到短肢剪力墙时框架梁锚入暗柱的长度一般为多少,伸入剪力墙一个锚固长度,还是按照框架柱的锚固设置。实际施工中怎么做?
-
问题一:在钢筋软件中怎么处理?原位标注还是集中标注? 问题二:不深入支座的钢筋的截断的点离支座多远?问题补充:集中标注的下部筋3b18(-1),怎么在软件中操作?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看