realfox@126.com 2011-01-08 10:50:17 | 天津市 其他专业 | 679查看 5回答
砌体加筋计算
框架柱及构造柱及剪力墙与砌体交接处,应从中甩出拉结筋伸入砌体内,那甩出的拉结筋长度是多少,有规范要求吗?问题补充:那这个拉结筋和每隔500设置的砌体通长筋冲突吗,这个伸入砌体的长度有明确的规定吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸说明的砌体填充墙项目中有明确说明,拉筋的长度根数等,框架结构拉筋不低于1m,剪力墙结构拉筋不低于0.7m,视墙厚决定根数,有通常筋可以加长,不设拉筋
2011-01-08 15:28:35
-
一般是2A6@500,长度一般是1000mm。
2011-01-08 12:10:51
-
一般图纸说明上都有说明那个的,是通长 就是通长布置的,但是你也要事前预留或者植钢筋来用于搭接
2011-01-08 13:10:57
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看