-
梁勇 2011-01-10 14:23:49 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 960查看 4回答
柱钢筋算量问题
工程为框架结构,无地下室,基础为独立柱基础,基础底标高为-2.2,基础顶标高为 -0.05,一层顶标高为3.85,梁高0.75m! 框柱1 500*500 角筋为4根18的,B边一侧中部筋为2根18,H边一侧中部筋为2根18的,钢筋类型是4*4,10@100/200! 手算柱角筋计算长度为:(2.2-0.05)+(3.9-0.75)/3+0.25(图纸上画的弯锚长度)=3.45m 请问这么算对么? 在计算时要不要考虑层4公分的基础保护和纵横向钢筋叠放在一起的厚度? 但是在软件计算时和手算的为什么出入这么大呢? 哪位大虾能给解释下呢?谢谢了!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尊敬的用户!您好! 软件中计算的时候,基础层的高度不是和您自己在楼层设置中设置的层高完全一致的,它是从基础构件的最低底标高到基础构件的最高顶标高计算的。所以跟您手算的结果对应不上。
2011-01-11 09:31:51
-
你考虑的钢筋接头位置不对。柱子的接头在板的上面而且在非连接区之外 你手算和软件最后的总量应该差不多。看看03G101-1 第36页你就明白了
2011-01-10 14:59:39
-
回答:因为柱钢筋计算要考虑上下层的关联性,所以你需要将软件的整个楼层的钢筋统计,然后和你手工计算的进行一下对比,不要单哪基础层和一层的来分析。还需要考虑它计算设置里设置的弯钩尺寸长度,如果图纸明确给出长度,则需要有针对的进行调整。
2011-01-10 14:33:03
-
1、软件计算的是基础层的柱插筋,一点不错。 2、你算的是把嵌固位置放在一层0.05的位置。软件算的嵌固位置在基础顶面即承台的顶面,软件算的对,你算错了,0.05的位置没有嵌固的构件。再说一层柱的钢筋应伸到二层上去的式中还少了向上伸出的钢筋尺寸,所以你算的钢筋做一层不行做基础层也不行。 计算时软件会扣除4公分保护层的厚度的,至于基础纵横向钢筋叠放在一起的厚度,如果想扣除就要计算后在编辑钢筋里调整锁定。
2011-01-10 15:46:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看