模板的超高算法 判断下我的说法是否错误
1。现浇钢筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、过梁)、板、墙、支架、栈桥的支模高度(即室外设计地坪或板面至上一层板底之间的高度)以3.6m以内为准,高度超过3. 6m以上部分,另按超高部分的总接触面积乘以超高米数(含不足1m)计算支撑超高增加费工程量,套用相应构件每增加1m子目。 以上是湖北的定额计算规则。。 1,从中可以看出圈梁不计算超高模板的。。但构造柱还需要算超高吗? 2。如果层高5M 柱为100*100 超高工程量为0.1*4*(5-3.6) 这个1.4就是定额说的含不足1m的 而不是取整数1的意思吗?套定额是套一个超高增加费 因为湖北的超高是按照每1米增加的 有这个定额项 那前面算的超高工程量怎么套
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,从中可以看出圈梁不计算超高模板的,但构造柱要算超高 2。如果层高5M 柱为100*100 超高工程量为0.1*4*(5-3.6) 这个1.4就是定额说的含不足1m的 而不是取整数1的意思,套定额是套一个超高增加费 因为湖北的超高是按照每1米增加的 有这个定额项 如果超高高度超过2米时(如5.6-3.6)要1米的量套一个超高度的定额子目 另外一个1米的量再套一个超高的定额子目,工程量乘以系数2 如果超高高度为1.4米时就只套一个超高的定额子目, 如果是超高高度是1.6米量就要套两个超高定额子目,一个是1米的量,另外一个是0.6米的量 因为超高高度在0.5米以内时不计算超高
2011-01-11 17:44:39
-
1,从中可以看出圈梁不计算超高模板的。但构造柱不需要算超高。 2。如果层高5M 柱为100*100 超高工程量为0.1*4*(5-3.6) 是取整数1的意思。套定额是套二个超高增加费 。
2011-01-11 17:42:50
-
回答:如果层高5M 柱为100*100 超高工程量为0.1*4*(5-3.6) 则套每超高1米的子目即可。0.4米舍去,因为我们这里定额明确给出墙、柱超高从室外设计地坪或楼板上表面算起,高度超过3.6m时,按3.6m以上部分模板面积计算,超高增加高度采用四舍五入按“米”计算。建议你详细看看当地定额解释说明。如果你现在超高1.5米,则在超高1米的基价上乘以2计算超高费即可。超高工程量按1.5高度计算即可。请你理解模板超高的说法及参考。
2011-01-11 18:08:56
-
需要提醒的是,对于定额的计算规则,各地的计算方法是不一样的。因为“竟真”老师是山东的,他的解释不一定适合您当地的计算规则。 如果用广东定额计算: 1、柱模板超高是按全高模板量计算套超高; 2、圈梁和构件柱它的顶标高有超过,就可以计算超高子目,没有就不能计算; 3、只要超过就能计算,哪怕是1cm。 以上意见供您参考。
2011-01-11 17:51:11
-
1、构造柱的模板不计超高; 2、你超高那部份的工程量计算是对的。套用子目时,不是按“每增1米”为单位吗?因为超高高度为1.4米,也就是说有一个整的1米,还有一个不足1米的,不足1米的按1米计,那就应该以你计算的工程量,套用两次“每增1米”子目,或是子目乘以2