fengyeshu 2011-01-15 11:00:04 | 河南省 其他专业 | 845查看 9回答
电缆头的问题
我想问一下 从配电总箱到电表箱用的是YJV-4*35+1*16的电缆,那么在配电总箱和电表箱处需要套用电缆头吗? 还是套用5个接线端子呢?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从配电总箱到电表箱用的是YJV-4*35+1*16的电缆,那么在配电总箱和电表箱处需要套用电缆头吗? 还是套用5个接线端子呢? 回答:需要套两个电缆头!不需要再套接线端子了!如果电缆长度超过250米的时候需要增设一个中间接头
2011-01-17 16:02:30
-
从配电总箱到电表箱用的是YJV-4*35+1*16的电缆,那么在配电总箱和电表箱处需要套用电缆头吗? 还是套用5个接线端子呢? 回答:套2个终端接头,不用套接线端子了。电缆接头包含接线端子。
2011-01-15 11:03:07
-
我也觉得应该套电缆头
2011-01-15 11:04:55
-
是的需要的 在箱体里面预留的
2011-01-15 11:02:31
-
接线端子只适用用导线, 电缆终端头制作安装定额中包括压接线端子 不得重复计算,只用考虑电缆头就可以了。
2011-01-15 11:21:06
-
从总配电箱到电表箱的YJV-4*35+1*16的电缆,是按照2个35mm2的电缆终端头计算的,并套相关电缆终端头制作安装的定额子目,因为是铜芯电缆头制作安装,定额应该乘以系数1.2。
2011-01-15 12:59:43
-
每个箱体按一个接头考虑
2011-01-15 14:43:34
-
从配电总箱到电表箱用的是YJV-4*35+1*16的电缆,在配电总箱和电表箱处需要套用电缆头。一根电缆一头一根电缆头一共两个电缆头,不用套用5个接线端子。
2011-01-15 20:46:07
-
一段电缆按两个电缆头考虑就可以了
2011-01-16 16:38:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看