• 电缆头的问题

    我想问一下 从配电总箱到电表箱用的是YJV-4*35+1*16的电缆,那么在配电总箱和电表箱处需要套用电缆头吗? 还是套用5个接线端子呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从配电总箱到电表箱用的是YJV-4*35+1*16的电缆,那么在配电总箱和电表箱处需要套用电缆头吗? 还是套用5个接线端子呢? 回答:需要套两个电缆头!不需要再套接线端子了!如果电缆长度超过250米的时候需要增设一个中间接头

    2011-01-17 16:02:30 

  • 从配电总箱到电表箱用的是YJV-4*35+1*16的电缆,那么在配电总箱和电表箱处需要套用电缆头吗? 还是套用5个接线端子呢? 回答:套2个终端接头,不用套接线端子了。电缆接头包含接线端子。

    2011-01-15 11:03:07 

  • 我也觉得应该套电缆头

    2011-01-15 11:04:55 

  • 是的需要的 在箱体里面预留的

    2011-01-15 11:02:31 

  • 接线端子只适用用导线, 电缆终端头制作安装定额中包括压接线端子 不得重复计算,只用考虑电缆头就可以了。

    2011-01-15 11:21:06 

  • 从总配电箱到电表箱的YJV-4*35+1*16的电缆,是按照2个35mm2的电缆终端头计算的,并套相关电缆终端头制作安装的定额子目,因为是铜芯电缆头制作安装,定额应该乘以系数1.2。

    2011-01-15 12:59:43 

  • 每个箱体按一个接头考虑

    2011-01-15 14:43:34 

  • 从配电总箱到电表箱用的是YJV-4*35+1*16的电缆,在配电总箱和电表箱处需要套用电缆头。一根电缆一头一根电缆头一共两个电缆头,不用套用5个接线端子。

    2011-01-15 20:46:07 

  • 一段电缆按两个电缆头考虑就可以了

    2011-01-16 16:38:39 