• 电缆头预留量的若干问题

    1.现在和施工单位在对预算,本人认为管内穿电缆无敷设弛度、波形弯度、交叉的现象出现,所以管内电缆的量无需在乘以1.025的预留长度。还有电缆头预留量和电缆检修余量都不能乘以1.025的系数,而施工单位一定要乘以这个系数 ,请问如何才能说服施工单位不要这部分的量? 2.河南2008定额中电缆敷设的附加长度第2项电缆进入建筑物预留2米如何理解,就是室外算墙外皮1.5米后所有进入建筑物的电缆再另外加2米吗?如果不是这种理解,那么如何说明对方?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.管内穿电缆无敷设弛度、波形弯度、交叉的现象出现,所以管内电缆的量无需在乘以1.025的预留长度,这种说法是对的。 2.电缆头预留量和电缆检修余量都不能乘以1.025的系数,这种说法不对,按总长度乘以1.025的系数(管内穿电缆的密数除外)。 3.室外电缆计算,所有进入建筑物的电缆再另外加2米吗?(可以,即室外电缆+室电缆内+2米)) 4.室外算墙外皮1.5米是指室外部分不计算,(仅计1.5米)。这种情况不计算加2米。

    2011-12-10 10:52:38 

  • 第一项是你的理解有误,施工单位理解正确。 第二项室外算墙外皮直接加2米,

    2011-12-10 09:56:19 

  • 1.管内穿电缆敷设弛度、波形弯度、交叉的现象出现,所以管内电缆的量需乘以1.025的预留长度。这个是定额规定的,要说服施工单位,除非能够在现场查出施工单位的确实没有这样施工,才能不给 2.河南2008定额中电缆敷设的附加长度第2项电缆进入建筑物预留2米如何理解,就是室外算墙外皮1.5米后所有进入建筑物的电缆再另外加2米吗?是的,那是预留长度

    2011-12-10 11:18:22 