sding92 2014-10-26 21:55:49 | 四川省 云翻样 | 626查看 1回答
问题问题。。。。。。卫生间防水
卫生间下沉了30公分,图上说防水上翻0.3,你说上翻高为0.3+0.3=0.6,那DM防水面积我算2次吗?我想到以后会回填,回填后还要做防水?还有就是卫生间间壁墙下有个5公分的高差,这高差干嘛用的?同理,地下室集水坑四周也留出了个完成地坪与四周的5公分的高差,这是干嘛用的?我计算防水该咋计算,好纠结。 问题补充: 陈工在吗?????
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回答1、卫生间防水设计上翻0.3。防水面积=地面面积+卫生间内墙周长*0.3;2、回填以后不用再做防水了;3、卫生间降低0.05的高差设计本身考虑装修地面面层后,卫生间地面低于其他房间地面10~20mm(高差的区别);4、集水坑同理;
卫生间地面设计高差的目的是为了解决其他房间一旦有水,水往低处流。
建议您好好看一下国标88j图集工程做法一目了然了
2014-10-27 08:28:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看