亲爱滴龙腾腾 2014-04-02 17:05:35 | 四川省 云翻样 | 2892查看 4回答
卫生间板降标高
卫生间板降标高-0.3m,且卫生间墙为填充墙,其墙脚做200高C15砼带,那么砼带是否为降标高后板顶标高+0.2处?卫生间的门离地高度又为多少呢?这个问题让我心里纠结得跟猫抓似的。求解救~~~~
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳降板只是板下降,但梁标高还是不降的,所以200高砼翻边是在梁上(可与梁一起浇筑、也可二次浇筑),门的离地高度还是设置成0
2014-04-02 17:10:04
-
一般图纸有说明降板的做法你看看图纸,如果没用应该是和板标高相同。
2014-04-02 17:10:06
-
卫生间板降标高-0.3m,且卫生间墙为填充墙,其墙脚做200高C15砼带,那么砼带不是降标高后板顶标高+0.2处,卫生间的门离地高度是 0 ; 门口处 混凝土带 是断开的;
2014-04-02 17:11:11
-
卫生间的底板降了,其墙脚做200高C15砼带就按降以后底板顶标高做就可以。卫生间的门肯定是离地面是0.
2014-04-02 17:12:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看