小风 2011-01-17 20:36:35 | 辽宁省 其他专业 | 1060查看 4回答
沟槽连接管件个数计算,及消防自动报警电线的套项问题
请问一个沟槽弯头在套用沟槽式连接卡箍项时,算几个卡箍件??同样三通和机械三通算几个沟槽式连接卡箍?在套定额时ZR-RVS2*2.5线100米,套项时使用的计量单位为100米/束,输入的工程量为100米吗?ZR-RVS5*1.5线100米,套项时使用的计量单位为100米/单线,输入的工程量为500米吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 管道采用沟槽式连接安装是的沟槽式卡箍计算: 直管之间的接口时应该既可计算一个; 弯头计算2个; 三通计算3个; 四通计算4个; 变径大小头计算不同规格的卡箍各1个; 沟槽式法兰连接时计算与管道连接端1个。 2. ZR-RVS-2*2.5线100m时,应该套多芯软导线二芯2.5mm2的按照100m/束; ZR-RVS-5*1.5线100m时,应该套多芯软导线八芯以内1.5mm2的定额子目,按照100m/束。
2011-01-18 10:52:54
-
请问一个沟槽弯头在套用沟槽式连接卡箍项时,算几个卡箍件?答:一个弯头两个卡箍。同样三通和机械三通算几个沟槽式连接卡箍?答:一个三通三个卡箍。在套定额时ZR-RVS2*2.5线100米,套项时使用的计量单位为100米/束,输入的工程量为100米吗?答:是的。ZR-RVS 5*1.5线100米,套项时使用的计量单位为100米/单线,输入的工程量为500米吗?答:计量单位是否有误?
2011-01-17 21:30:10
-
沟槽式卡箍的计算,应该是据实计算的,具体算法是:直线管道中没超过6米应该计算一个直管上管与管连接的沟槽式卡箍;1个弯头2个卡箍;1个三通3个卡箍;1个四通4个卡箍;1个变径大小头2个不同规格的卡箍。 套项时使用的计量单位为100米/束,输入的工程量为100米,ZR-RVS5*1.5线100米,套项时使用的计量单位为100米/单线,输入的工程量为500米
2011-01-17 21:32:13
-
1.一个弯头两个卡箍。 2.一个三通三个卡箍。 3.是的,但要注意工程量单位系数是1米、100米还是1000米 4.不是那样的,是套ZR-RVS 5*1.5线相应定额项,工程量是100米;你说的那样是ZR-RVS1×1.5线500米。
2011-01-18 09:23:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看