• 自动喷水灭火系统调试

    定额中的自动喷水灭火系统调试(按点数计取)是仅适用于预作用喷水灭火系统?还是适用所有的自动喷水灭火系统?

    问题补充:1、点数如何计算?是喷头数量还是自动报警系统检测点数? 2、如果是湿式自动喷水系统有1000个自动喷头,另设自动报警系统感烟及手动报警按钮共有150个。按多少点计算? 3、根据湿式自动喷水系统工作原理及施工验收规范,没有强制规定逐点调试,并且联动调试内容: “ 湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。”与点数也没有关系。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额中的自动喷水灭火系统调试(按点数计取)是仅适用于预作用喷水灭火系统?还是适用所有的自动喷水灭火系统? 适用自动喷水灭火系统。、 1.自动报警系统检测点数,不包括喷头。 2.按150点计算。 3.因为启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。就是所有点数的联动调试过程。

    2011-05-20 16:13:14 

  • 自动喷水灭火系统调试(按点数计取)适用所有的自动喷水灭火系统

    2011-05-20 09:31:29 

  • 适用所有的自动喷水灭火系统。

    2011-05-20 10:40:46 

  • 调试主要是为了检查系统的联动效果。不分预作用。只要是构成一个联动的水系统都可以设置一个点。

    2011-05-20 10:32:10 

  • 定额中的自动喷水灭火系统调试(按点数计取)适用所有的自动喷水灭火系统。 由于一个单位工程的消防要求不同,其配置的消防系统也不同,系统调试的内容 也就有所不同。 点数不包括喷头,水灭火系统控制装置的控制点包括:湿式报警装置、温感式水幕装置、水流指示器及控制阀等点数,按多线制与总线制联动控制联动控制器的点数计算。 喷头和消防栓都是不需要这个联动控制的。所以这个不能算工程量。

    2011-05-20 11:18:59 

  • 定额中的自动喷水灭火系统调试(按点数计取)适用于所有的自动消防系统

    2011-05-20 12:23:34 

  • 是用于所有水灭火系统

    2011-05-20 14:41:12 