npwolf 2011-01-17 20:59:28 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 569查看 2回答
在“编辑钢筋”中输入加密非加密区计算出来的箍筋数量?
在“编辑钢筋”中输入加密非加密区计算出来的箍筋数量包括原为标注里的次梁加筋吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
原位标注里面的加密区按图集设置的,这个地方加密区超过图集规定时在使用。
2011-01-17 21:30:43
-
你好,这个是不包含次梁加筋的,次梁加筋是在计算设置中另外设置的,你截图的这个功能是设计说明中与规范不符或者超出规范时才使用到这个功能的,比如:一跨梁10m,其中非加密为3m,加密为7m这样要求的话,就可以用这个功能来对此定义了。
2011-01-18 08:33:05
-
独立基础短柱钢筋同柱钢筋,但计算出来箍筋只有最外边一圈箍筋,里面的箍筋算成了拉筋
如图, 如何设置能跟柱钢筋一样呢。可以在其他钢筋中设置里面的钢筋,但是拉筋怎么取消,汇总计算出来在一个一个删好麻烦。另外,独立基础可不可以把他下边设置成承台,上边短柱设置成柱,这样感觉也不会差~~
-
为什么在同一楼层,一个编号的板受力筋计算出来的钢筋明细表里会有很多种尺寸
为什么在同一楼层,一个编号的板受力筋计算出来的钢筋明细表里会有很多种尺寸问题补充:说错了,不是板受力筋,而是板负筋。正常来说一个编号的负筋只有一个尺寸才对啊
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看