• 关于次梁架立筋问题

    一般来讲架立筋用于非抗震梁或者箍筋多于两肢箍的梁,图纸设计次梁有顶部贯通筋,且为两肢箍,按道理讲是不需要再设架立筋的,但是图纸又说明次梁未注明均设架立筋,是否矛盾啊,求高手指点。

    抗震梁

    非抗震

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您的理解非常正确的,您截图的梁按照图示说明不用在设置架立钢筋的。架立钢筋本身是构造钢筋就是为支撑箍筋的,您需要关注的是梁跨原位标注看是否有所改变。从设计考虑角度:但凡非框架梁只要缺少上部钢筋的设置架立钢筋(2c12)

    2014-10-26 08:01:17 

  • 你好:图纸说明是没有注明时,架力筋为2C12。两肢箍配了通长的上筋后是不需要再设架立筋的,所以你截图中的梁不需要布置架力筋了。

    答疑解惑

     

    2014-10-26 06:49:32 

  • 明明已经注明了

     

    2014-10-26 07:12:06 

  • 图中的集中标注与说明无关。

    2014-10-26 07:20:05 

  • 如图所示就不要架立筋,因为有通常筋,如没有2C16,那么就用架立筋。

    2014-10-26 07:28:45 

  • 你好,应该吃透图纸,看好图纸,说明就是告诉你图纸中没有标注上部钢筋的就设置架立筋。

    2014-10-26 07:59:42 

  • 你图纸没有吃透呀。这就相当于集中标注和原位标注一个道理的

    2014-10-26 11:46:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题