• 关于连梁问题

    1、连梁中有原位标注的如何处理? 2、连梁与框架梁相交在连梁处有附加箍筋该怎么布置? 3、连梁箍筋有加密间距和非加密间距用什么类型梁定义布置?

    问题补充:此类型连梁如果在梁中定义,类别选框架梁还是非框架梁,对锚固值有影响吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我对你的说明有两种理解和说明 需要你自己去判断到底是那种梁 如果是非框架梁的标注方式和主梁相交有加筋以及箍筋加密 按照梁定义 选择类别就行了 可以自动生成主次梁的加筋。 如果设计没真的是连梁通过单构件来处理未计算相关问题 或者是在计算后通过钢筋编辑来进行构建的修改和锁定 也能完成你想达到的效果。 下面有每种方式的操作过程

    加密间距

    非框架梁

    答疑解惑

    2012-06-19 14:31:38 

  • 你好: 1.连梁没有原位标注。它是在“门窗洞”介面下的“连梁”里定义。详截图 2.连梁与框架梁相交在连梁处有附加箍筋,这个附加箍筋,可以在“连梁”属性里“其它箍筋”中直接输入。 3.连梁箍筋有加密间距和非加密间距的,就用框架梁来做。 “连梁”用“框架梁”来做,一点影响也没有。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-06-19 16:52:55 

  • 你的标注是不是LL-X(X) 这个标注的话 那就说明你这个不是连梁 而是次梁 连梁输入剪力墙范畴 所以连梁是没有原位标注 没有加密非加密区

    2012-06-19 14:18:50 

  • 原位标注跟梁的标注是一样填写的,附加箍筋可以在其他钢筋中设置,箍筋加密也是自己算下在其他中输入或单构件中输入

    2012-06-19 14:20:46 

  • 1、连梁中有原位标注的如何处理? 2、连梁与框架梁相交在连梁处有附加箍筋该怎么布置? 3、连梁箍筋有加密间距和非加密间距用什么类型梁定义布置?----------------------建议你用框架梁来处理,一切都解决了,需要注意锚固长度是否符合要求。

    2012-06-20 07:34:58 