me****@yahoo.com.cn 2011-01-25 16:12:00 | 北京市 其他专业 | 1084查看 5回答
剪力墙拉筋数量问题
1、墙长3900,层高3300,楼板厚310,拉筋A6@600*600,梅花布置,拉筋数量应为多少呢(3.9/0.6)*(3.3/0.6)=42 对吗,软件画出来的是37根,应该哪个对啊 2、如果墙体上有LL或AL,计算拉筋时,墙高用扣除LL,或AL吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、墙长3900,层高3300,楼板厚310,拉筋A6@600*600,梅花布置,拉筋数量应为多少呢(3.9*3.3)/(0.6*0.6)+1=37 和软件画出来的是37根一样的 2、如果墙体上有LL或AL,计算拉筋时,是通布的。
2011-01-25 16:31:41
-
软件应该是以(3900*3300)/(600*600)计算的。 上面有的梁的话就扣除梁,以层高减梁高作为墙高。
2011-01-25 16:25:07
-
矩阵布置的计算:(3.9/0.6+1*3.3)*(3.3/0.6)=42 梅花布置是矩阵的两倍:42*2=84
2011-01-25 21:58:26
-
1、应该是42根,简单的画一个布置图就明白了。 2、墙上有LL或AL时,计算墙高应予以扣除,因为LL本身设置了箍筋与侧向的拉筋。
2011-01-26 02:04:01
-
(3.9*3.3)/(0.6*0.6)+1=取上加1=37根
2011-01-26 10:17:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看