板中上部钢筋问题
如图,上部钢筋,中间区域是没有钢筋的,对吗?也就是上部钢筋只有负筋区域内有受力筋和分布筋,负筋和负筋之间没有搭接的地方就是没有钢筋的,如图2和3 如何将1轴和2轴的两个负筋之间拉结上分布钢筋呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1和2轴负筋没有连接的地方,需要定义成温度筋,不是分布筋。温度筋与负筋搭接ll
2013-10-10 22:20:39
-
你能确它你截的钢筋三维图是你说的平面图的位置吗?
2013-10-10 22:35:43
-
中间区域是没有钢筋的。
如图2和3 如何将1轴和2轴的两个负筋之间拉结上分布钢筋。分布筋按规范是与负筋搭接150,不能连接的。
2013-10-10 22:23:30