依然 2014-10-11 13:47:41 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 1877查看 3回答
34层的住宅楼算超高费的时候,需要算几次超高费?(脚手架超高和梁板超高各算一次吗?)
34层的住宅楼算超高费的时候,需要算几次超高费?(脚手架超高和梁板超高各算一次吗?)套取那些子母,谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳34层的住宅楼算超高费的时候,需要算几次超高费?超高费只计算一次,按6层以上部分建筑面积套11-10子目即可;脚手架及垂直运输费是按总高度及建筑面积套子目的,如100米以内分别套12-215及12-261子目。脚手架不再另外计算超高费,梁,柱,板模板超高费是指楼层高度在3.6米以上时计算。
2014-10-14 14:40:06
-
34层的住宅楼算超高费的时候,需要算几次超高费?(脚手架超高和梁板超高各算一次吗?)套取那些子母
34层的住宅楼算超高费的时候,计算超过20米时的超高费。如果楼层中高度超过3.6的规定高度时可以计算模板超高,如果层高有超过5.4米时计算脚手架的超高。当楼层中没有超过3.6米时,不计算砼和模板超高,没有超过5.4米的层高时,不计算脚手架超高。当计算超过20米时的超高费时,套用对应的超高费定额子目。
2014-10-14 14:47:10
-
计算总体超高降效系数;计算脚手架超高系数;计算模板支撑超高。
2014-10-14 14:15:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看