• 室外电缆直埋,如果穿钢管,是否还需计算电缆铺砂盖砖?冷缩式电缆终端头什么情况下记取?

    电缆直埋,如果穿钢管,是否还需计算电缆铺砂盖砖?冷缩式电缆终端头什么情况下记取?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一条问题不需计铺沙盖砖,第二条:热缩式电力电缆头制作安装。热缩式电力电缆头是由聚烯泾、硅酸胶和多种添加剂共混得到多相聚合物,经过γ射线或电子束等高能射线辐照而成的多相聚合物辐射交联热收缩材料,既电缆头是由辐射交联热收缩电缆附件制成的。热收缩电缆附件适用于0.5-10 kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装,应区分户内式、户外式和区分热缩式电缆终端头、热缩式电缆中间接头,以及区分高压(≤10kv)和低压(≤1kv),按电缆线芯截面大小划分等级,以“个”为计量单位计算工程量,主材费应另计。另外,热缩式电缆终端头制作安装定额中未包括支架和防护罩,户外热缩式电力电缆终端头制作安装定额中不包括安装支架,拖箍、螺栓及防护罩。热缩式电力电缆中间接头制作安装定额未包括保护盒、铅套管和支架的制作安装,均应另行计算。 在进行电力电缆头制作安装计算时,1根电缆按2个终端头考虑,中间接头按设计确定,如设计没有规定时,按实际情况计算(一般可按250米一个中间接头考虑)。

    2011-03-01 15:45:46 

  • 一般穿了钢管,就不需要铺砂盖砖,因为它们两种方式都是保护电缆的形式

    2011-03-01 11:38:46 

  • 不需要i计算电缆铺沙盖砖;没有热缩式电缆终端头时用。

    2011-02-28 14:52:16 

  • 答;电缆直埋穿钢管一般是不铺砂盖砖的?冷缩式电缆终端头当然是在电缆终端的配电箱或配电柜端用的。有电缆就有终端头,1根电缆两个终端头。

    2011-02-28 15:26:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题