• 剪力墙和暗柱合并

    为什么在钢筋抽样软件中暗柱在墙的构件列表下,到图形算量中要把暗柱放到柱的构建列表中,因为在装修工作中,墙面粉刷只识别墙,暗柱和墙不连接老是造成房间不闭合,为装修算量增加很大难度,要是能把暗柱在导入图形算量时把属性变成墙,就可以解决了,谢谢

    问题补充:"钢筋抽样软件中暗柱在墙的构件列表下,到图形算量中要把暗柱放到柱的构建列表中”,我主要的意思是能不能在图形算量的软件中把暗柱也归到墙的构建列表下,这可能需要软件公司对软件进行调整,对我们以后的工作都有所帮助

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 先画墙,再画暗柱,暗柱是墙的构件,在图形里要是把墙全画到位了就没会出现房间不封闭的事了。

    2011-03-01 11:23:38 

  • 暗柱是包含在剪力墙里的 在GGJ2009里先画墙后画柱 在GCL2008里,不影响的,软件在计算的时候已经给你扣减了

    2011-03-01 10:11:09 

  • 钢筋抽样是要分别布置剪力墙和暗柱,同时在钢筋抽样中是必须把暗柱的位置用剪力墙布满,这样导入到图形算量时,就可以不用把暗柱导过来。

    2011-02-28 22:05:45 

  • 导入钢筋后检查墙体连接,对不需要的暗柱可以删除,延伸墙体闭合。

    2011-02-28 22:07:57 

  • 在钢筋导图形时不要选择暗柱,也就是暗柱不需要导入图形中。还有暗柱只是剪力墙的钢筋加强部分,在钢筋中绘制的时候也要把柱子画到墙上,也就是墙要通画的,这样再导图形时就不会出现你说的问题了。

    2011-02-28 22:53:00 

  • 你在钢筋中画墙体的时候,剪力墙要把暗柱覆盖,然后在钢筋导入算量时,暗柱不用导入,这样脚手架以及砼,模板都准确。

    2011-03-01 08:38:25 

  • 在钢筋里暗柱只是墙体的一个加强带,但和墙又是两个单独的构件,所以要分开画。你在钢筋软件里新把墙都通长画上,然后再画暗柱,软件会自动扣减的。你导到图形算量时就光导入墙就行了,不会造成房间不闭合的。如果有这种情况,你可以把暗柱先删了再画上墙也能解决你所说的问题。

    2011-03-01 07:36:16 

  • 你说的方法行不通,把暗柱定义墙???暗柱钢筋谁去抽量??在广联达软件里面不可能的。广联达软件的设置如下:

    导入图形

    2011-03-01 08:26:27 

  • 先画墙,再画柱。

    2011-03-01 09:20:49 

  • 在钢筋里面,设置暗柱是为了计算钢筋,图形算量中,就不需要暗柱了,因为暗柱和剪力墙都是轻型框架结构,在导入图形中不用把暗柱导进去。只需要把剪力墙画到中心线即可,导进去就不会造成“暗柱和墙不连接老是造成房间不闭合”的问题了

    2011-03-01 10:50:30 

  • 在钢筋软件里绘制的时候,暗柱下面是需要绘制剪力墙的,这样导入到图形软件时,暗柱选择不导入,就可以了

    2011-03-01 13:26:17 

  • 在钢筋软件里绘制的时候,暗柱下面是需要绘制剪力墙的,这样导入到图形软件时,暗柱选择不导入,就可以了

    2011-03-01 13:28:39 

  • 1、钢筋算量导入图形算量,暗柱不导入图形算量。暗柱构件只是计算钢筋而已。 2、图形算量时,暗柱位置墙构件通长绘制,不设置、绘制暗柱构件即可。

    2011-03-01 15:38:49 

  • 在钢筋算量中,你把定义好的剪力墙、暗柱分别绘制就可以了,但要说明的一点,暗柱的部分一定用剪力墙补充完整,否则就如你所说的,在装修中会出现不闭合的烦恼。另外墙面也布置不上去

    2011-03-01 19:57:43 

  • 在钢筋抽样中,绘制时剪力墙要通画的,这样再导图形时就不会出现你说的问题了。

    2011-03-02 11:20:28 

  •    

    图形算量的软件中就没有端柱”、“暗柱”等构件,而只有“(框架柱)”、“构造柱”,因为钢筋算量软件中的 “端柱”、“暗柱”都是“剪力墙”的附属构件,它们是剪力墙的竖向“加强带”,它们只存在计算钢筋, 所以,当 “端柱”、“暗柱”构件一旦导入图形算量后就只有剪力墙了。

    如下图对比:

    2018-04-12 18:21:42 

  •    

    图形算量的软件中就没有端柱”、“暗柱”等构件,而只有“(框架柱)”、“构造柱”,因为钢筋算量软件中的 “端柱”、“暗柱”都是“剪力墙”的附属构件,它们是剪力墙的竖向“加强带”,它们只存在计算钢筋, 所以,当 “端柱”、“暗柱”构件一旦导入图形算量后就只有剪力墙了。

    如下图对比:构件列表

    2018-04-12 18:27:28 