• 图形算量之标高

    各位老师大家好···我做的一个工程是一个4s店 下面是桩基础 但是有个地下水池(局部的) 他的底板标高为-4m 但是大多数的承台下面的垫层标高只有-1.6m 这样问题产生了: 我定义的地下水池为-1层 然后是基础层(承台下垫层底标高) 但是这样的话我地下室大概层高3m 底标高就是-3.9m 基础层高度1.6m 这样软件给我算的基础底标高就是 1.6+3.9=5.5 我想把底标高设置为-1.6m啊 怎么办哦······ 关键是地下室是局部的而且比承台高·····纠结
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    -1层层高应该是4m-水池底板厚度,承台下面的垫层标高只有-1.6m 不能再定义楼层了,直接在-1层定义承台及垫层,按设计的平面位置画图布置即可。

    2011-03-02 10:25:38 

  • 软件设置的顺序是先是-1层,在-1层的下边才是基础层,所以基底的标高就是-5.5米。你想改变他也可以,但是在-1层也就是水池下边的基础就不好定义了。

    2011-03-01 19:53:45 