• 边梁上板负筋长度应该是多少

    砖混结构370外墙,240圈梁,边梁上负筋长度为1180,我用CAD识别并设置成单边标注长度为“支座外边线”,汇总计算后长度为“1060+70+250+6.25*d”平直段为1275,我把这个钢筋删除后用同样的负筋信息手工画上,计算后为“940+250+70+6.25*d”,平直段为1155。 我问两个问题: 1、边梁上的钢筋标注为1180时,下料长度应该为1180还是1180-25=1155? 2、为什么CAD识别后计算为1275,手画后计算为1155,不应该出两个结构啊? 截的图1是CAD导入的,图2是手画上去的

    平直段

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    就按图纸标注的画上就行了,软件会自动判别从那个算

    2011-03-02 14:46:48 