• 基础层框柱、暗柱箍筋为什么有的计算2根,有的计算2+Ceil(1050/100)+1根

    有2层地下室,基础层框柱、暗柱箍筋为什么有的计算2根,有的计算2+Ceil(1050/100)+1根(计算设置处是默认的2根)??? 计算为2+Ceil(1050/100)+1根的箍筋,该位置柱的底标高并不低于基础梁的底标高,该位置柱的底标高为底板底标高,底板400厚,基础梁 为下翻梁 梁高1500?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是因为在基础梁处,箍筋加密了。

    2011-03-05 09:09:06 

  • 计算2根的是基础层框柱、暗柱深入基础梁或基础筏板的插筋的箍筋,计算2+Ceil(1050/100)+1根的是基础层框柱、暗柱底标高至上层结构底标高净高内的箍筋

    2011-03-05 09:06:07 

  • 基础内的柱只计算两个箍筋,其他部位按照图集计算

    2011-03-05 09:05:19 

  • 根据给出的计算式和标准图集分析,你的柱子宽度大于基础梁的宽度。计算式中的2根箍筋是筏板内柱子的箍筋,Ceil(1050/100)+1是柱子在基础梁超出筏板部分的箍筋。

    下翻

    2011-03-05 10:02:33 