• 非框架梁下部钢筋构造,费解中...

    在抗震结构中,当非框架梁端支座为框架梁时,图集要求下部纵筋直锚长度为12d,直锚长度不足时可做弯锚,要求直锚部分≥0.4la。问题:梁支座部位小于12d ,做弯锚时直锚部位<0.4la,怎么办?

    非框架梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这种情况下,设计本身已经超过了平法规定的最小数值,导致施工和预算无法进行,因此其是设计者的责任。这时应当咨询设计,代换小直径钢筋或其它加强措施。 2、另外注意,弯锚0.4La+15d是针对的弧形非框架梁,对于普通的非框架梁,即便是弯锚,总长度也是取12d即可。

    2011-03-07 15:04:43 

  • 这种情况是要做弯锚处理的,因为直锚不能满足锚固长度

    2011-03-07 09:13:22 

  • 在软件中绘制构件后,软件会自动处理,选中梁点编辑钢筋可以查看。

    2011-03-07 09:15:16 

  • 按照有关规定:当直锚长度不足0.4La时,征得设计同意,采用小直径钢筋代换。

    2011-03-07 09:18:10 