赵玉楼 2013-03-07 11:04:23 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 660查看 2回答
变断面框架梁下部钢筋锚固
框架梁一跨是300*800,另一跨是300*900,上部标高是一样的,下部钢筋在柱中锚固为什么与图集不一样?问题补充:柱子断面是600的,按照03G101-1规定,300*800跨的梁下部钢筋伸入300*900跨直锚,300*900跨的下部钢筋是在柱内弯锚,但GGJ2009却不是,请教是为什么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,03G101-1图集中涉及到您所说的节点图是针对框架梁的“中间支座”来说的。所以您的工程出现此问题,需要检查一下两个截面的梁是不是一道梁绘制,然后又在原位标注中修改的截面,这样的绘制方法计算就是正确的(因为一道梁,中间的柱子就是中间支座)。如果您是分两道直线,两道梁绘制的,那么就当成端部支座弯锚计算的,所以才会出现您所说的计算不对的问题
2013-03-15 09:29:54
-
你好!柱子的截面尺寸如果够一个锚固长度,那就都是直锚;如果截面尺寸不够一个锚固长度,则300*800跨的梁下部钢筋伸入300*900跨直锚,300*900跨的下部钢筋是在柱内弯锚。
2013-03-07 11:16:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看