• 变断面框架梁下部钢筋锚固

    框架梁一跨是300*800,另一跨是300*900,上部标高是一样的,下部钢筋在柱中锚固为什么与图集不一样?

    问题补充:柱子断面是600的,按照03G101-1规定,300*800跨的梁下部钢筋伸入300*900跨直锚,300*900跨的下部钢筋是在柱内弯锚,但GGJ2009却不是,请教是为什么

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,03G101-1图集中涉及到您所说的节点图是针对框架梁的“中间支座”来说的。所以您的工程出现此问题,需要检查一下两个截面的梁是不是一道梁绘制,然后又在原位标注中修改的截面,这样的绘制方法计算就是正确的(因为一道梁,中间的柱子就是中间支座)。如果您是分两道直线,两道梁绘制的,那么就当成端部支座弯锚计算的,所以才会出现您所说的计算不对的问题

    2013-03-15 09:29:54 

  • 你好!柱子的截面尺寸如果够一个锚固长度,那就都是直锚;如果截面尺寸不够一个锚固长度,则300*800跨的梁下部钢筋伸入300*900跨直锚,300*900跨的下部钢筋是在柱内弯锚。

    2013-03-07 11:16:40 