xiaoli951659673 2011-03-07 14:33:15 | 河南省 其他专业 | 491查看 6回答
建筑层高增加,脚手架面积增加吗
河南08定额中,若建筑层高增加,那么脚手架面积增加吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河南08定额中,若建筑层高增加,那么脚手架面积增加吗答:分两种情况考虑,1是层高增加后每层高度都小于3.6m择脚手架不增加。2是层高增加后有层高达到3.6甚至超高3.6米那就要在计取满堂脚手架。超过5.2米再计取增加层。
2011-03-07 14:42:34
-
河南08定额中,规定室内净高不超过3.6m的,按综合脚手架汲取,面积不增加;室内净高超过3.6m的,可增设满堂脚手架,高度在3.6-5.2m内的,按基本层计算。超过5.2m的每增加1.2m,增加一层计算,不足0.6m的不计。
2011-03-07 21:37:47
-
层高增加 外脚手架 里脚手架俊增加面积,超过3.6米要计算满堂脚手架。
2011-03-07 14:40:33
-
层高增加 外脚手架 里脚手架俊增加面积
2011-03-07 14:37:02
-
河南08定额中,若建筑层高增加,那么脚手架面积增加吗。层高增加如果当地用综合脚手架是按建筑面积计取的,脚手架就不增加。单层超过3.6的脚手架增加基本层(得符合规定)。
2011-03-07 14:45:17
-
层高增加影响很多: 1、超高脚手架可能增加,因为檐高改变;2、层高增加里脚手架可能增加,因为墙高改变;3、层高增加可能满堂脚手架增加,因为天棚高度改变;4、层高增加垂直运输可能增加,5、层高增加取费类别可能改变,等等。
2011-03-07 15:44:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看