• 活动脚手架的问题

    在我与甲方对量的过程中,当层高在3.6m以内,甲方指出计算了里脚手架以后就不能再算活动脚手架了,但是我认为,里脚手架只是用于内墙的砌筑与装饰的,并没有涉及到天棚的装饰,3.6m以内的天棚装饰就应该计算活动脚手架。关于这个问题各位是怎样处理的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    认真看一下定额的章节编排吧: 里脚手架是归属建筑脚手架工程的,在这一节里是没有活动脚手架的子目的。 活动脚手架是归属单独装饰脚手架工程的,在这一节里是没有里脚手架的。 也就是根据工程的性质不同,这两种脚手架不应同时存在。 定额说明中: 10、 天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。 3.6m以内的天棚装饰在建筑工程中是没有可另行计算的规定的。

    2011-03-08 12:24:19 

  • 层高在3.6m以内,计算了里脚手架以后就不能再算活动脚手架了,是正确的,天棚装饰不能再套其它脚手架了,定额中有说明。 在天棚装饰分部有说明。

    2011-03-08 08:53:48 

  • 按建筑面积,应该套满堂脚手架。天棚装饰等用的。

    2011-03-08 08:55:33 

  • 这两种架子只能选其一

    2011-03-08 08:53:15 

  • 计了里脚手架是不能再计活动脚手架的。

    2011-03-09 09:12:32 