东方 2011-08-16 12:29:38 | 广东省 其他专业 | 875查看 3回答
活动脚手架步距问题?
屋面高11.5米,更换屋面及钢屋架翻新油漆;实际施工采用钢活动脚手架,签证时,甲方明确活动脚手架;套价时应该怎样计算?问题补充:实际施工时是采用多层钢活动脚手架。 可是甲方硬要说是活动脚手架,咨询中介公司又不专业,只能按甲方意思算普通活动脚手架!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广东2010年计算规则是这样规定: 22.2.11天棚装饰脚手架,楼层高度在3.6m以内时按天棚面积计算,套活动脚手架;超过3.6m时按室内净面积计算,套满堂脚手架,当高度在3.6m至5.2m时,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下: 满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m 如果是单独计算装饰的活动脚手架,11.5高是无法完成的,必须按满堂红脚手架计算。 实际上你这个签证办理的就存在的问题,或许是不了解定额的计算规则所致。当楼层在3.6米以下用一层的门架搭设即可满足施工要求,当超过时就需要用多层搭接上去,才能达到施工面。那么超过了3.6米就要按满堂红脚手架计算,虽然用门架多层搭设,并在底部装有轮子,这都是便于施工,只要它能够完成相应的工作内容,与实际施工中采取的任何方式没有关系。
2011-08-16 15:03:53
-
用 里脚手架 项目进行计取。
2011-08-16 14:44:35
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看