    结构总说明中说“屋面板负筋分布筋A8-200,屋面温度筋A8-200*200,搭接长度250.”请问其中的温度筋如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    结构总说明中说“屋面板负筋分布筋A8-200,屋面温度筋A8-200*200,搭接长度250.”请问其中的温度筋如何处理?在计算设置中把温度筋搭接长度调整为250软件默认150.然后定义板主筋类别改为温度筋的A8-200 然后在板上布置水平及垂直方向的这个筋就行啦软件自动计算。就是说该筋与主筋的布置方法是一样的。只要把该筋的类别及计算设置中的搭接长度调整为250就行啦。

    2011-03-08 10:11:00 

  • 软件中新建受力筋,类别选择为温度筋(布画方法与受力筋相同),将计算设置中将温度筋的搭接长度修改为250mm,计算设置中的板分布筋信息改为A8@200即可。

    2011-03-08 10:18:10 

  • 屋面板负筋分布筋A8-200,这个在定义板负筋时的分布筋栏输入,然后你布置负筋时就会自动带上分布筋了 屋面温度筋A8-200*200,搭接长度250.搭接长度在工程设置中输入,温度筋布置采用XY向+单板,双向钢筋,钢筋类别下拉选择温度筋