• 板中温度筋

    板结构布筋里有分布筋,负筋,但是结构专业审查意见里有一条写的是屋面板宜设温度筋,然后审查意见答复中说,屋面设置温度筋双层双向,C6@200 请教,这里设置温度筋有什么作用,和平面板筋图的受力筋是不是重复了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    屋面的温度筋布设的要求是:按结构计算要求,不需要布置钢筋,但是由于屋面由于室内外温度的差较在在,在温度应力下,砼容易开裂,因而需要布置温度筋,它不是受力筋。 在软件中,可以用板受力筋,将其类别定义为温度筋进行布置。 另然后审查意见答复中说,屋面设置温度筋双层双向,C6@200 ,就是笔误,温度是在板的上部布置的,不能是双层双向的,可以向设计院落实。

    2012-09-17 17:47:51 

  • 温度筋布置在板的上皮,是承受因温度产生的应力,受力筋布置在下皮,是承受自重及外部荷载的力的,是不重复的。

    2012-09-17 17:46:28 

  • 如果答复用双层双向,应该是错误的吧,温度筋是在板在面部设置。

    2012-09-17 17:46:20 

  • 1、温度筋就是在屋面板里面在板面进行的配筋,目地就是为了防止因为屋面日夜温差大而引起的相应的收缩裂缝。温度筋一般配筋为直径6的一级钢,安装在板面位置与板支座负弯矩进行搭接。 2、与平面板筋图的受力筋没有重复,依据GB50010-2002,在温度收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋,温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固,所以 3、温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样,如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算。如下所示: 温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度) 温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1。

    2012-09-17 19:34:05 

  • 1、这个答复有问题,和规范冲突,温度筋是在顶部设置的,不会是双层双向的 2、在楼板和屋面板未设置钢筋的部位或钢筋不足的部位,特别是较大跨度双向板的上部,沿两个正交方向布置有助减少有温度引起裂缝的钢筋叫温度筋。 3、具体配置 1)构造温度收缩钢筋与板中的受力钢筋可用搭接,搭接长度为Ll,搭接长度的钢筋直径按温度钢筋直径计算。 2)温度钢筋的间距为150—200mm;板上、下表面沿纵、横两个正交方向的配筋率均不宜小于0.1%。 3)温度收缩构造钢筋可以在同一区段范围内搭接。 4)计算方式 温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度) 温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1。

    2012-09-17 20:08:16 