• 有一个池体,有约4米埋入地下,1.5米在地面以上,关于计算脚手架和垂直运输问题。

    备注:池外——地面以下部分需要做抹面,地面以上贴块料;池内——没有砌墙,只有混凝土池壁,还有顶棚也需要抹面。 1、综合手架如如计算? 2、里面的脚手脚计算的话,是不是套满堂脚手架+二分之一里脚手架? 3、垂直高度如何定?

    问题补充:关于“1”的补充:综合脚手架的高度如何定?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电力中遇到过类似的池子。化学水系统中池子也相对较多。一般情况下根据施工方案及定额规定计取一个外双排脚手架,池内计取满堂脚手架。

    2011-03-09 12:27:22 

  • 按满堂脚手架计算,不再计里脚手架,主要还要看当地的规定

    2011-03-09 11:12:37 