心神不灵 2011-03-09 21:05:34 | 湖北省 其他专业 | 1402查看 2回答
预应力计算的问题,急~~
求助: 信息:1、预应力梁设计说明上,预应力筋:φs15.2低松弛(II级松弛)镀锌钢绞线,强度标准值1860MPa;锚具:OVM或HVM; 2、图纸上预应力量表示的为:1-15φs15.2 问题:这个镀锌钢绞线该怎么计算,下面哪种理解和算法是正确的? (1)1-15φs15.2里面的15指的是由15根镀锌钢丝组成的公称直径为15.2的钢绞线,只有1股,那么如果有100m,1.091kg/m,即总重量为:1.091*100=109.1kg; (2)1-15φs15.2指的是由15根公称直径为15.2的钢绞线组成,即15股15.2公称直径的钢绞线,如果长100m,1.091kg/m,即总重量为:1.091*15*100=16.365kg; 以上哪种理解和算法是正确的啊,还是都有问题,请指教,万分感谢~~~!问题补充:更正(2)1.091*15*100=1636.5kg;
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1)1-15φs15.2里面的15指的是由15根镀锌钢丝组成的公称直径为15.2的钢绞线,只有1股,那么如果有100m,1.091kg/m,即总重量为:1.091*100=109.1kg; 正确
2011-03-09 21:18:44
-
2018-11-24 13:47:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看