• 预应力钢筋的长度以及根数的计算

    预应力钢筋两端用MQ锚具,且呈二次抛物线曲线布置,且预应力按柱上板带与跨中板带范围布置。 1。请问预应力钢筋的长度是增加长度+预应力跨度净长还是增加长度+曲线长度 2。预应力钢筋跨中板带与柱上板带的根数计算如何计算,柱上板带的间距是否为(跨度/间距+1,且是否小数点化整,还是舍去小数点),跨中板带间距是否为(跨度/间距-1,且是否小数点化整,还是舍去小数点),跨度长是否要扣除墙后梁宽或保护层厚度。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、预应力钢筋的长度是增加长度+预应力跨度净长 2、柱上板带的间距是跨度/间距+1,且小数点化整,跨中板带间距是跨度/间距-1,且小数点化整,

    2013-03-21 12:13:30 

  • 1、先张法预应力构件中的预应力和非预应力钢筋工程量应合并按设计长度计算,按预应力钢筋定额(梁、大型屋面板、F板执行Φ5外的定额,其余均执行Φ5内定额)执行。后张法预应力钢筋与非预应力钢筋分别计算,预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,区别不同锚具类型分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力钢筋按预留孔道长度减350mm,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用墩头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算。 (3)低合金钢筋一端采用墩头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加150mm,两端均用帮条锚具时,预应力钢筋共增加300mm计算。 (4)低合金钢筋采用后张砼自锚时,预应力钢筋长度增加350mm计算。 所以是净长+增加长度 2、可以直接用向下取整加1来处理即可,即将小数点后的直接删除保留整数即可

    2013-03-21 12:27:59 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题