• 现浇板负筋分布筋间距按250绘图计算了,想把间距改成200的

    现浇板负筋分布筋间距按250绘图计算了,想把间距改成200的,在每层的负筋定义里都改了,重新汇总计算后,数量不变是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件中黑色字体的为私有属性,蓝色字体的为公共属性 公共属性可以在设置中统一修改,汇总后自动变更 私有属性的更改,需要在每层使用【批量选择】选中构件后右键属性修改

    2011-03-10 15:58:45 

  • 点击构件,看看属性改了没有?

    2011-03-10 15:48:57 

  • 负筋分布筋属于私有属性,你得先选中所有的负筋,再在属性里面去修改。

    2011-03-10 15:49:24 

  • 你定义里都改了,但是你在修改之前,你就已经绘制了 绘制的还是按照原先的设置的 你查看一下 现在应该将绘制的这些分布筋,在属性里修改一下。或者重新绘制

    2011-03-10 15:48:01 

  • 你要把原已画好的负筋,先删除,再按间距200的从新再画,然后再汇总计算。

    2011-03-10 15:50:55 

  • 你在检查一下属性值看看,点到绘图界面,选择构件看有没有还没改到的属性值。

    2011-03-10 16:02:59 