• 关于分层和建立子楼层的问题

    □□ □ 例 L型楼(3部分)。 一层:14-21轴梁顶标高3.6,22-34轴梁顶标高为5.7,22-34女儿墙7.0。 二层:14-21轴梁顶标高7.2,28-34轴梁顶标高为9.3(平面图上位于下方)。 三层:14-21轴梁顶标高10.8,14-21轴女儿墙13.6,上部有塔楼。 1.钢筋软件该如何建立楼层? 2.使用分层或建立子楼层? 3.请详解建立子楼层的方法及其应用。

    问题补充:貌似钢筋软件不支持子楼层建立,gcl中还会应用到吗,如果很少应用大家就不要回答这个问题了。麻烦各位解释下第1题。 2.我在实际画图的过程中(我是按照较低层建立的),发现各层部分梁的名称虽一致但是属性不同,求解决的办法? 3.如果按照较高层建立,不会出现名称重复的问题。其中的弊端或需要注意的问题有哪些呢? 实在是劳烦各位了,小弟刚接触,没经验。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 1.钢筋软件该如何建立楼层? 一层:+-0.00~7.200 二层:7.200~9.300 三层:9.300~13.60 原因,钢筋一个层内须包括层所有构件的标高,层内标高不同的可以在层内修改标高来实现。 2.使用分层或建立子楼层? 在层内不同标高的板和梁可采取分层来处理,无需建立子楼层。 ------------------------------------- 1.我在实际画图的过程中(我是按照较低层建立的),发现各层部分梁的名称虽一致但是属性不同,求解决的办法? 这个只能修改名称,因为同一个层面内梁的梁号相同,其属性也会相同,修改名称,如:KL01(1)、KL01(1)-1 2.如果按照较高层建立,不会出现名称重复的问题。其中的弊端或需要注意的问题有哪些呢? 如果在同个轴位上绘梁或板的时候,用分层来绘制,其中需注意的还是标高要设置正确,否则同样会出现重叠无法绘制的现象。

    2011-03-15 08:56:41 

  • 钢筋软件中建立楼层时按照最高的层高来建立,具体构件标高不同时单独修改标高,梁和板等构件在分层中绘制,不建议建立子楼层,子楼层是和其他层没有扣减关系的。 请及时采纳,否则会扣除贡献分。

    2011-03-14 11:01:54 

  • 钢筋里面只能用最高的层高做层高,然后底层高的梁或板在定义的时候就给他定义好标高在绘制上去 至于你说的应该是图形里的定义区域的做法 至于在分层的做法也是定义好构建的标高后绘制上去

    2011-03-12 18:01:25 

  • 钢筋2009中楼层里面只能有一个层高,建立不了分层、子楼层。各层不同位置构件定义的时候确定好标高就可以。

    2011-03-12 18:02:20 

  • 其实也遇到过这个问题,就是一个家属楼单元和单元标高不一样 我个人认为,与其说是去修改标高,到不如干脆认为这个就是三段的楼,一段一段的去处理,这样就不存在每每要去修改标高的现象了,当然了,挖土方的时候如果再分开的话就多了,所以土方那一块可以自己去手算

    2011-03-13 16:59:58 