• 接线端子问题

    河北定额 1、BV-2.5mm2线是不是套用无端子外部接线? 2、BVR-2.5mm2线是不是套用有端子外部接线? 3、大于10mm2的导线是不是套用焊(压)接线端子的项目? 4、建筑物内的YJV-3*4电缆的电缆终端头是不是套用定额2-630户内干包式电力电缆头制作、安装,干包终端头(1kV以下截面35mm2以下) ? 现在关于这几个问题一直都闹不明白,望高人指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、首先明白概念: 有端子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。适用于2.5~6mm2多股导线施工 无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.适用于2.5~6mm2单股导线施工。端子就是工地常说的铜鼻子。打开自家配电箱看一下就明白。 2、焊(压)接线端子:焊接端子是用焊接方式与终端连接; 压接端子是使用专用工具(压线钳)与终端压配连接。适用于10mm2以上单股电线、电缆(通常情况下用压铜接线端子) 3、凡是室内1kv以下的电缆终端头都可以采用干包式,都套用户内干包式电力电缆终端头制作,安装的定额子目。户外是热熔式/冷缩式,为成品

    2011-03-14 17:57:45 

  • 是成品箱体,1、2、都不用套外部接线。如是自己组装箱体,可以套外部接线; 3、套压铜接线端子; 4、可以。

    2011-03-14 17:32:24 

  • 1、BV-2.5mm2线是铜芯单股线套用无端子外部接线正确。 2、BVR-2.5mm2线是多芯软线套用有端子外部接线正确。 3、10mm2及以上的导线应套用焊(压)接线端子的项目。 4、YJV-3*4电缆的电缆终端头应套用控制电缆终端头定额2-692(2-630中的接线端子及铜绞线都是25mm2的,明显不合适)。

    2011-03-14 17:38:57 

  • 当2.5的线在箱内接线时一般按无端子走,有无端子接线是按接线处是否有接线柱或接线螺栓来区别的。不是按线的各类分的。 河南是大于6 mm的导线以上有焊压接端子,不知河北怎么规定的。 YJV属于电缆,要套电缆头制安的,你说的对。

    2011-03-14 17:41:59 