• 接线端子的问题

    AL1与AL2用BV5*10的导线连接,用不用接线端子,用几个,什么型号的,是焊铜接线端子还是压铜接线端子

    问题补充:从AL1出来的照明线为BV3*2.5,用不用算无端子外部接线,算几个

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    AL1与AL2用BV5*10的导线连接,用不用接线端子,用几个,什么型号的,是焊铜接线端子还是压铜接线端子: 1、用接线端子,用10个,每个箱5个,与线径同号的线鼻子,即规格10的,用压铜接线端子; 2、从AL1出来的照明线为BV3*2.5,用算无端子外部接线;

    2011-04-29 16:01:28 

  • 一般10mm的铜芯线都要考虑接线端子,BV5*10按5个焊、压考虑

    2011-04-29 15:56:50 

  • 用焊铜接线端子 10mm2内 如果两个回路为干线回路两端均接至有配电箱时为20个

    2011-04-29 15:57:20 