MT860809 2011-03-14 19:58:19 | 山西省 其他专业 | 669查看 4回答
山西2005定额梁模板超高
假设层高4.2M,梁高0.9M,梁模板有0.3M未超高,梁模板全部计算超高还是只计算3.6米以上的量
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
超高只计算3.6米以上的量。
2011-03-14 20:10:42
-
只计算高于3.6m的量,再仔细看下定额前的工程量计算规则,那上面写着相机钢筋砼柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至班底或下层的板面到上一次的板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。
2011-03-14 20:35:06
-
你举的这个例子不需要计算模板超高,支撑高度只有4.2-0.9。分界线是支撑高度。
2011-03-14 21:01:44
-
因为定额关于模板超过规定如下 2.现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或下层的板面至上一层的板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。 支模高度指的是室外地坪至板底或下层的板面至上一层的板底之间的高度,而不是以梁的支撑高度来衡量超高的,所以梁模板全部计算超高
2011-03-14 21:50:42