焦莘军 2011-12-25 22:43:08 | 山西省 其他专业 | 390查看 3回答
山西2005模板超高
请教一下:1.我们这个工程基础底标高有的地方为-9.4米,地下部分柱梁模板能不能算超高。2.工程中的楼梯为梁式楼梯,计算实际的砼量和模板量为定额含量的2倍,是否能调整;
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、模板超高是按支撑高度设置的,,地下部分柱梁模板能不能算超高,要看它的支撑高度是否超过3.6m 2、楼梯的混凝土可以换算,模板不换算
2011-12-26 07:59:33
-
楼梯混凝土量可以调整,楼梯模板是按水平投影面积计算,不能调整
2011-12-26 08:44:31
-
只要模板支撑超高,就可以计算超高模板子目。楼梯的砼可以换算,但模板量不可调整。
2011-12-26 10:03:03