悟性 2011-03-14 23:24:01 | 吉林省 其他专业 | 1168查看 3回答
错层的地梁钢筋怎么配筋?
地梁顶标高相差500 也就是说两部位的梁板标高相差500 如高的地方叫DL1;低的地方叫DL2 钢筋配筋有所不同。 那么这一趟线下的两支梁怎么连接 (错层部位像小短柱,但没有框架柱,只有与其垂直的,错层分界线下的另一支梁) 者不为钢筋应该怎么配呢? 这样的广联达里能做吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照你说的意思,两个地梁错层的地方有一根短柱连接的对吧,它就是这两个地梁的支座,你不用考虑其它的什么事情,你就正常定义地梁,把各自的标高分别定义好,然后绘制,汇总计算就可以了,软件会自动考虑计算地梁钢筋在支座除的钢筋锚固
2011-03-15 08:40:35
-
没弄懂是什么意思,要不发个图上来? “那么这一趟线下”————“趟线” ? “者不为钢筋应该怎么配呢” ——————“不为钢筋” ? 既然标高不同的地梁,其名称也不同,钢筋是各算各的,是否“错层”不会影响计算结果。 即使是同一根梁不同跨的标高不同,软件也能正确的根据该梁属性中的钢筋信息进行计算。
2011-03-15 01:40:03
-
可以用软件,只是定义该构件时在属性编辑中直接输入实际标高即可,钢筋如果不在同一平面上可以在支座处各自锚固
2011-03-15 08:07:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看