monster121 2009-08-09 14:04:21 | 吉林省 其他专业 | 1149查看 5回答
我在钢筋算量中,梁的“梁平法表格”中招不到“上部钢筋”中的“左右支座钢筋”只有“通常筋”和“上部筋”
我在钢筋算量中,梁的“梁平法表格”中招不到“上部钢筋”中的“左右支座钢筋”只有“通常筋”和“上部筋” 是基础梁问题补充:你们的意思是我设成普通梁就可以了吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果图纸的地梁在支座上部有钢筋,那应该是地框梁,应按框架梁的方式输入,现在有很多人都是下意识这样想的,梁在基础中就肯定是基础梁,在软件中就应该在“基础梁”中新建构件,其实判断基础中梁是基础梁还是框架梁很简单,主要看图纸设计中梁的标注方式,1、有负筋时看支座负筋的位置,如果在梁上部就是地框梁,按框架梁方式计算,反之则是基础梁,2、无负筋时,看集中标注,如果集中标注中无英文字母“B”和“T”就是地框梁,按框架梁方式计算,反之则是基础梁,通过这两点判断后,在新建构件时就不会出错了
2009-08-09 15:06:42
-
有了通长筋就是集中标注里的东西呀 上部筋就是支座筋呀
2009-08-09 14:16:58
-
哈哈,基础梁的支座筋是在下部的
2009-08-09 14:19:24
-
因为基础梁受力形式和框架梁正相反,因此,它的支座负筋是在支座下面的,你到下面找找。 那是画反了,不影响算量的。
2009-08-09 14:27:11
-
因为基础梁受力形式和框架梁相反,它的支座负筋是在支座下面的,你再找找。
2009-08-09 14:43:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看