• 钢筋中的板问题

    图纸说明:1、未注明的板面受力钢筋为C8@200, 2、未注明的板底配筋B:X&YC8@200 请问 1、图中大部分钢筋表示的是板负筋,如果一块板里面只有板负筋,那么我要不要给他画上面筋和底筋,底筋要不要双向布置? 2、如果一块板里面标注了板面筋,我要不要画上底筋并且双向布置 3、这说明说未注明是啥意思,是说板本来有面筋和底筋没标示出来呢,还是只是在说明未标示的钢筋的配筋信息?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、图中大部分钢筋表示的是板负筋,如果一块板里面只有板负筋,那么我要不要给他画上面筋和底筋,底筋要不要双向布置? 答 不用画面筋 底筋要双向布置 按照图纸要求定义负筋 2、如果一块板里面标注了板面筋,我要不要画上底筋并且双向布置 答 底筋无论在什么时候是一定要布置的 因为他是受力钢筋 像你这种情况 可以采用双网双向布置钢筋 3、这说明说未注明是啥意思,是说板本来有面筋和底筋没标示出来呢,还是只是在说明未标示的钢筋的配筋信息? 答 未标注就是 图纸上画了钢筋 但是没有注明钢筋信息

    2011-03-16 15:31:00 

  • 板里面是肯定有底筋的,如果某块板没详细底筋信息,你就可以用说明里的信息,象你这个图纸里的说明的底筋就是双向的C8@200。面筋在图纸里一般是画成钢筋线带2个90度的弯折。 一般有负筋的话就不需要配置面筋了的。某些特殊情况才会有双层双向配筋后另外加附加的负筋。

    2011-03-16 15:25:56 

  • 1.楼层板当中底筋是肯定有的,一般都是双向的。 2.未注明:是指图纸当中没有注明的板,其受力筋都按照这个方式布置。 所以你这个板底配筋就是:B:X&YC8@200,XY表示XY双向。 你的图纸只是没有在图上画受力筋,但是都在说明中说了。