• 钢筋2009中板钢筋的问题

    图纸中指出,板跨>4.2M时板面无筋处附加A6@200双向钢筋网,这样的话我是不是要在板跨大于4.2的时候并且只有板的底筋和负筋的时候要在中间部分加设钢筋网, 那样的话我怎么加,咋设置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,您在板跨>4.2M时,除了布置底筋和面筋之外,再在受力筋的界面界面定义为温度筋,然后按照双向布置,软件会自动计算长度。

    2012-06-26 08:26:03 

  • 你新建受力筋的时候 把类别改成温度筋 然后单板 xy方向布置就可以了

    2012-06-22 11:23:30 

  • 你所说的钢筋网应该是温度筋,在受力筋的界面定义,定义成温度筋,在按照双向布置上就好。 软件会自动计算的。不是通常的,你可以将板分割,在布置。

    2012-06-22 12:33:58 

  • 可以用温度筋来布置的,这种附加钢筋一般也是温度筋的作用,防止开裂的!

    2012-06-22 11:30:58 

  • 详细问一下设计吧,有些设计出图很模糊的

    2012-06-22 11:23:34 

  • 布置温度筋就可以了,

    2012-06-22 14:13:21 

  • 定义成面筋用自定义范围布置,