-
lxj413982041 2011-03-18 10:37:31 | 四川省 其他专业 | 858查看 4回答
混凝土构件保护层厚度
如图,是全部楼层的柱梁板都采用这种吗?为什么会有几个板和梁的保护层?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中的保护层是对受力筋或主筋说的,换算一下取个最大值就可以了。 主筋的保护层=箍筋的保护层+箍筋的直径 也就是软件中的保护层是指主筋的保护层,也就是主筋到砼外皮的距离,你的图纸中还有箍筋的保护层(也就是箍筋保护层到砼外皮的距离),你自己加一下就可以了。
2011-03-18 10:42:05
-
这个设计说明好象也有点多余或者说矛盾。如板钢筋,它是指不同的钢筋,分别是受力筋、分布筋,那么针对板底筋可以这么设置,定义构件时就要用10的保护层,但对负筋就不合适了。9.1.5是对预埋管的要求,就没有关系。 “那到底我要怎么输入进去保护层才不会算错呢?”按我理解板按10定义,这样是多计算的是面筋的弯折长度,这些量应该不会很多,从图纸上的要求也说是过去。梁柱设计要求是箍筋的保护层是15,软件是按主筋计算,当箍筋不同规格时,定义时按多规格的钢筋考虑,及15+直径设置。
2011-03-18 10:48:36
-
那是板和梁的里面不同的钢筋啊
2011-03-18 10:42:50
-
根据图纸:保护层=箍筋的保护层+箍筋的直径,取大数值
2011-03-18 11:37:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看