qitaiqiao 2011-03-19 09:00:46 | 北京市 其他专业 | 660查看 3回答
框架梁平面标注问题
图纸中描述为 KL-1(1) 300*500 A10@100/200(2) 2C25 4C25;4C22 请问2C25和4C25;4C22分别指什么部位的钢筋? 谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你是按照你的图纸要求进行标注的吗?4C25;4C22应该是在某一跨的原位标注里边的,不可以与集中标注的KL-1(1)300*500 A10@100/200(2) 2C25在一起的。A10@100/200(2) 2C25这里的2C25是指梁上通长的上筋. 4C25;4C22分号前的是上筋;分号后的是底筋。
2011-03-19 10:09:22
-
答:A10@100/200(2) 2C25 这个2C25应该是吊筋 请看一下图纸的说明 4C25;4C22 表示梁上通长筋为4C25; 4C22梁下部通长筋 具体详的表示方法说明详03G101-1图集
2011-03-19 09:04:34
-
正确的标注冒号前是梁上部钢筋,冒号后的是梁下部钢筋。出现这种情况只能是咨询设计院。
2011-03-19 09:05:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看