• 剪力墙内、外墙及暗柱混凝土如何区分开来?

    1、整个建筑地下室外墙(见红色线)均采用C35S6抗渗混凝土,内墙采用C35,外墙和内墙是分开定义的,现可以得到外墙的混凝土方量,而现场实际中在浇灌外墙混凝土的时候抗渗混凝土会流入部分内墙(见蓝色线),此处又是怎么区分的?在现实指导施工算量中,应该注意哪些? 2、在GCL2008中暗柱的混凝土量是和剪力墙分开统计的(在套价的时候暗柱混凝土应该统计到剪力墙内吧),不分内墙、外墙,暗柱的编号又不是唯一的,同一个编号的暗柱在内墙、外墙同时存在,不能得到内外墙的准确混凝土方量,在此处如何做区分呢?

    GCL2008

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.而现场实际中在浇灌外墙混凝土的时候抗渗混凝土会流入部分内墙(见蓝色线) 这个部分量只能你手算去估,软件更没法这样准确的计算这种情况。 2.为什么经常有人说暗柱部分剪力墙满布,一是因为装修要形成封闭,二是省了暗柱套定额。你这个剪力墙如果满布在暗柱部分的话,你完全可以把暗柱删了,暗柱部分也只是一个加强带,里面钢筋更多,混凝土完全可以当墙来算。

    2011-03-20 09:00:18 

  • 计算与实际施工肯定要有矛盾的地方,这个只能是计算按照图纸计算,施工时尽量采取一些措施,比如说可以内外墙同时浇筑,或者采用一些挡板施工,尽量减少施工单位的损失。

    2011-03-20 09:01:45 

  • 实际施工难免要流串。从计算的角度分别就行了。

    2011-03-20 08:57:38 

  • 只能从计算的角度按设计图纸的尺寸分开,没有办法考虑施工的情况了。 暗柱是剪力墙的附属,暗柱的混凝土按墙的计算,可以把暗柱不导入图形中的

    2011-03-20 12:07:04 