• 板配筋有哪些规则?比如说哪里要配筋,哪里不需要配筋?

    你好!请问,关于 板受力筋和板负筋 配筋方面 有哪些规则,应该怎么布置,应该注意哪些?有哪些容易出错的地方?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板钢筋下部纵筋一般伸入支座1/2,即半支座,但现场施工按全支座减去一个保护层,这是没有必要的,除非是设计要求全支座或其他特别说明,否则,板下部纵筋伸入支座内长度为max(5d,支座1/2)。板上部钢筋的常见错误做法是钢筋伸到支座外边缘减去保护层再加15D弯折,当板支座较大时,其浪费是惊人的。板上部纵筋伸入支座内为一个锚固长度(La),这是规范规定,正确的做法是伸入支座长度后弯折5~10d,其在支座内平直段长度加弯折长度不小于La即可,有些板支座属于宽支座,宽度远远超过La,那么是否需要弯折?需要,不管支座有多宽,板上部纵筋能都需要弯折。因为板与非框架梁相同,其顶面没有任何构件“压住”它,而上部钢筋在端支座处存在负弯矩,当构件受力后,上部钢筋在端部有向上的趋势,所以设置弯折都是必要的,这样既满足规范要求,又能满足受力,也不浪费钢筋。