• 关于消防报警的

    消防的控制模块,怎么知道它是单输入还是多输入?这些控制模块安装在配电柜内,或加压风口上方。规格是LD-8301/LD-8302.谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防的控制模块,怎么知道它是单输入还是多输入?这些控制模块安装在配电柜内,或加压风口上方。规格是LD-8301/LD-8302 LD-8301:单输入单输出模块; LD-8302:双动作切换模块,非编码模块,与LD-8301配合使用,实现对现场大电流(直流)启动设备的控制及交流220V设备的转换控制,以防由于使用GST-LD-8301型模块直接控制设备造成将交流电源引入控制系统总线的危险,不可直接与控制器总线连接,只能由GST-LD-8301模块控制,因此它也算是单输入输出模块的类型; 1、模块:在程序设计中,为完成某一功能所需的一段程序或子程序;或指能由编译程序、装配程序等处理的独立程序单位;或指大型软件系统的一部分。 模块有各种类型,如单元操作模块(换热器、精馏塔、压缩机等)、计算方法模块(加速收敛算法、最优化算法等)、物理化学性质模块(汽液相平衡计算、热焓计算等)等; 模块,又称构件,是能够单独命名并独立地完成一定功能的程序语句的集合(即程序代码和数据结构的集合体)。它具有两个基本的特征:外部特征和内部特征。外部特征是指模块跟外部环境联系的接口(即其他模块或程序调用该模块的方式,包括有输入输出参数、引用的全局变量)和模块的功能;内部特征是指模块的内部环境具有的特点(即该模块的局部数据和程序代码) 2、单输入输出模块只能输出一组控制信号,接收一组反馈信号; 多输入输出模块则能输出二组以上控制信号,接收二组以上反馈信号; 3、所以要想知道是单输入还是双输入,只要知道它所控制的信号数量,就可以判断; 4、 如:卷帘门控制箱一般情况下是使用双输入双输出模块的 应急照明控制箱(ALE)内的模块用单输出但输入模块 风机模块其实一般采用是双切换模块,由于风机要求多线控制,其实是不需要通过双输入双输出模块来达到自动联动的,现在的报警设备中,多线控制就可以满足手动启动和自动启动;

    2011-03-24 14:20:19 

  • 是输入输出模块。

    2011-03-21 09:01:08 

  • 一般消防报警的图例都有标准,安装位置分安装模式的不同,模块安装位置也不一样,有的在控制箱,有的在终端安装

    2011-03-21 10:31:31 