rangerlxw 2011-03-21 11:11:13 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 214查看 1回答
支座识别问题
我把柱子在第一层全部布置完了,用调整标高的办法 但是在第二层导入梁后,梁无法识别到 有支座。请问这个怎么解决呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你需要把一层的柱复制到第二层去,不然第二层的梁在第二层的柱位置就无法识别支座,还有就是,识别的梁没有和识别的梁相交,或者是相交太少,需要延长 解决以上问题的话,因该就可以识别支座了
2011-03-21 11:56:06