• 地下室外墙SBS防水套用层面防水SBS防水子目合理吗?

    在河南2008定额中,地下室外墙SBS防水套用屋面SBS防水子目7-B1是否不合理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在河南2008定额中,地下室外墙SBS防水套用屋面SBS防水子目7-B1不合理,应该根据卷材厚度套7-126或7-128子目。

    2011-03-25 18:48:18 

  • 不合理! 应当套墙面防水子目。

    2011-03-25 18:34:51 