芙蕖 2014-09-05 08:07:46 | 山东省 云翻样 | 1309查看 5回答
我已经在砌体墙中设置了砌体通长筋。。那么图片中的砌体加筋,是多算了钢筋么?帮帮忙,谢谢。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这两个东西都属于砌体加筋 一个是通常 一个不是通长 这个不是你说删掉哪个就可以删掉那个的
你要看下你的结构总说明中是怎么要求的 然后把不符合要求的那个删掉就可以了
两种都布置钢筋量就会多算了
2014-09-05 08:58:37
-
两者的本质是一样的,都是连接主体框架和二次结构的整体性
砌体加筋:根据抗震要求设置的在墙体与柱子的连接处伸入砌体一定长度(一般1000mm)的砌体拉筋,这个是在设防烈度是6°以下的时候设置的
砌体通长筋:沿墙体长度通长设置的拉筋;当设防烈度超过6°的时候,砌体加筋就设置成砌体通长筋
所以砌体加筋和砌体通长筋不会重复布置的
所以你砌体加筋应该要删掉的
否则会计算重复的
2014-09-05 08:40:14
-
你已经设置了通长筋,那砌体加筋就不需要布置了,直接删除即可。。
如何你还不放心,你可以选中一道墙汇总计算一下,看看是不是多算了。。
2014-09-05 08:42:38
-
不能删除!
砌体通长筋是在砌体墙中的,砌体墙是后砌筑的。如何与混凝土构件链接呢,还是要有砌体加筋的。
2014-09-05 08:54:15
-
已经在砌体墙中设置了砌体通长筋。那么图片中的砌体加筋,是多算了钢筋的。
2014-09-05 08:30:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看