• 电缆终端头计算

    现有一投标项目,清单给出电缆长度为180m,4*35+1*16,请教电缆终端头是否计算? 如何计算?室内与室外有何不同?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    清单给出电缆长度为180m,4*35+1*16,请教电缆终端头是否计算? 要计算,只是你要看图纸是是几根电缆,如果是一根你就按二个计算,室内与室外没有不同

    2011-03-28 20:27:57 

  • 电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均应按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。

    2011-03-28 20:28:48 

  • 清单给出电缆长度为180m,4*35+1*16,电缆终端头要计算: 计算出电缆终端头分以下几项: 1、分清这180m是电缆是分几路计算出的结果; 2、每路电缆是2个电缆头; 3、用回路数量*2=电缆头数量;

    2011-03-29 09:43:00 